设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]不知道哪儿出错了

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2534|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]不知道哪儿出错了

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我想编个温度补偿的实验,首先我在机床前面板上设置了MD32750;TEMP_COMP_TYPE参数为2,然后上载机床的PLC数据到电脑,先用变量选择器生成关于SD43910;TEMP_COMP_SLOPE的变量放入DB127,然后编译DB127,接下来在OB1中的编程如下;
L 1
T DB121.DBD200
AN M84.0
AN M84.1
AN M84.2
S M84.0
CALL FB3 DB141
IN0 :=M84.0
IN1 :=1
IN2 := DB127.DBX0.0 //SD43910;TEMP_COMP_SLOPE参数
IN3 :=B#16#1
IN4 :=
IN5 :=W#16#1
........
OUT34:=M84.1
OUT35:=M84.2
OUT36:=DB121.DBW220
IO37 :=DB121.DBD200
.......
A M 84.0
A(
O M 84.1
O M 84.2
)
R M 84.0
(FB3中写入的参数我全列出来了,其他没写的都是空的)
我只是想试一试能不能把我给1,写入到SD43910;TEMP_COMP_SLOPE这个参数中,结果前面板上这个参数的值不是我给的数,请问各位大神,我哪里出错了,(我查过SD43910;TEMP_COMP_SLOPE这个参数,是双字类型)</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2536°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • feizi
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 14:08:18 | 显示全部楼层
估计在程序内有其他地方对这个变量有赋值操作,从而导致你做的赋值程序无效,使用交叉参考仔细检查这个变量在程序中使用情况.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 14:38:34 | 显示全部楼层
看不出你的FB3执行的具体内容,同时,使用功能块,需要注意数据保存在哪个块里面去了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 20:30 , Processed in 0.464991 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表