现一个控制柜有两个变频器其中一个动作不干扰但另一个 反转的时候就对 距离大约10米左右的 另个一控制柜里面的PLC的DP通讯干扰会出现闪断 但是当变频器正转的时候 这种情况就没有 有大侠知道这是什么神奇的情况</p>
        问题补充:
SWE没有DP线
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3105°C
2
  • amy328
  • 小池
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 15:05:06 | 显示全部楼层
1、你的变频器的动力线是否和PLC的DP通讯线是分开布线的?按照规范要求,动力电缆和通讯电缆、控制电缆等,必须分开布线、走线。

2、变频器的动力电缆建议采用屏蔽电缆,且电缆屏蔽层可靠接地;DP电缆的屏蔽层你也把它剥出来,并且接地。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 15:21:23 | 显示全部楼层
(1)SEW的变频器的设置不正确。建议你把正常的那个设为有问题变频器的DP站号。你可以打SEW的技术热线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只能做好DP电缆的屏蔽了,或者改为光纤传输。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是干扰的问题.建议把变频器的动力线与DP通讯线分开铺设.距离尽量远一点.并且把DP通讯线的屏蔽线接地.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有干扰的变频器输入加滤波输出加电抗,我们以前用的海勒离心机就这事。两个附件都从德国发来的,德国工程师现场都没法处理。