[求助-西门子PLC300/400]profibus报警存储

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 19:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如果profibus连接的子站由于profibus线断报警的话,CPU里边的诊断缓冲区会不会有记录?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2348°C
2
  • cexgshg
  • hsqnslr
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:12:15 | 显示全部楼层
诊断缓冲区会有进入事件,记录掉站的子站DP地址信息。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:23:34 | 显示全部楼层
可以在硬件组态中在线直接查看网络连接情况,看见哪些没有连接上
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            会有记录的,
查看缓冲区可以查询到,发生报警的时间,对应的站地址,还有该站对应模块的地址也可以查看到。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            诊断缓冲区会有记录的,也可以通过编程实现诊断功能。
如何查看一个 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的站点状态?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/31895567
如何使用 SFC 51 “RDSYSST”(对于作 DP 主站的带集成 DP 接口的 CPU) 读出 DP 从站的诊断数据?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22094277
如何使用 SFC13 &quot;DPNRM_DG&quot; 读取 PROFIBUS DP 从站的诊断数据并在程序中评估这些数据?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/63121151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这情况也遇到过!子站bus线断,报无异常!就是有时候CPU自己跳到STOP位置,监控看了一下发现掉站!很过瘾,查哪个子站很不错的方法!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            由于DP总线断线,必然导致部分子站丢失,导致CPU进行数据交换时超时,必然会触发中断事件,缓存应该有记录