设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7-300 两只313C-2DP CPU之间DP通讯失败

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4175|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]S7-300 两只313C-2DP CPU之间DP通讯失败

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 19:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
两只CPU一个做主站一个做从站,配置ok了以后下载到CPU中,重启完了后,313C-2DP的CPU SF红灯亮,且STOP灯常亮,无法切换到RUN模式,看硬件诊断里面好像说的是未装载或无法装载OB或FRB,各位大神帮忙看下是哪里出的错</p>
        问题补充:
映射区的数据必须通过SFC14,SFC15来进行交换吗?我看的书上的例程,好像PIB,PIQ是直接进行数据交换的,求解答~
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4177°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:18:27 | 显示全部楼层
参见:由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB
http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/ximenziPLC/112608.html
补充:在组态PROFIBUS-DP通讯时常常会见到参数“Consistency”(数据的一致性),见图3-39,如果选“Unit”,数据的通讯将以在参数“Unit”中定义的格式——字或字节来发送和接收,比如,主站以字节格式发送20个字节,从站将以一个字节一个字节地接收和处理这20个字节。若数据到达从站接收区不在同一时刻,从站可能不在一个循环周期处理接收区的数据,如果想要保持数据的一致性,在一个周期处理这些数据就要选择参数“All”,有的版本是“Total length”参数,如果通讯数据为3个字节或大于4个字节时要调用SFC15给数据打包,调用SFC14给数据解包。
SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤 》下载:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56312
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:41:52 | 显示全部楼层
下载中心有相关资料
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            按下述资料操作:
《实现Profibus主从站之间的MS通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= A0455
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 01:11 , Processed in 0.321556 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表