设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]关于td200的刷新问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2245|回复: 1

[求助-西门子PLC200]关于td200的刷新问题

[复制链接]

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 19:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的td200与s7-200连接后,可以显示Plc上的vw数据值,但当我改变这个数值时,td200上不显示实时的变化,我用上下键切换一下画面后,它又显示出变化后的值了。就是好像没有实时刷新</p>
        问题补充:
更新速率都试过了,没有变化,必须要切换一下画面才能刷新
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2246°C
1
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:31:03 | 显示全部楼层
是否TD 200的更新速率不够造成的,你在STEP 7-Micro/WIN的文本显示向导里设置的TD 200更新速率是多少?将更新速率提高后试一下。
你在S7-200PLC里设置的通讯波特率是多少,可试着提高通讯波特率看看,另外你PLC与TD200的距离为多远,由于看不到你在现场的细节,还真不好判断。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        