设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120报警如何处理

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4328|回复: 2

[求助-西门子传动技术]S120报警如何处理

[复制链接]

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 19:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
今天我的私服报警了 报警内容见截图</p>
        问题补充:
补充说明

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4330°C
2
  • 情人日记
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:36:10 | 显示全部楼层
F7452故障,意为跟随误差较大故障。

建议你参考西门子专家意见——

专家置评:

1、将位置环的预控(Precontrol)激活。
2、调整位置环的P值。
3、手动调整速度环的PI,最好执行速度环优化。
4、放大容差p2546.
如果以上都不行的话,检查机械,尽量降低机械对电机的阻力。

                                                  ——置评专家:西门子驱动技术支持 2012-10-10 16:09:36

而F30003,为直流母线欠压故障。估计那个时候你的电源模块已经停止工作了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:46:42 | 显示全部楼层
F7452故障是先开始的,估计是有故障后设备断电,所以才报了F30003,所以F7452是故障关键,
以前我们的伺服也老是报F7452,,原因是停止的时候抱闸抱不住导致机械设备往下移动引起F7452,,,