1、IM365 扩展机架支持P总线,只能使用信号模板,不支持使用FM、CP 模块。但对于模拟量模块是没有问题的。
2、模拟量输入输出都有问题?
如果是已与传感器连接,出现输入无反应,可能的原因是接线问题。
使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。
3、输出没有电压信号?
测量方法是否对头?
4、问题补充:
、无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。
、FM、CP模块的组态错误不会影响其中的模拟量输入模块。
、建议外接一个带模拟量输入的电压表进行测试。或将其输出直接接入模拟量输入模块,进行电压测量。
、有关资料:详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/5/17/S7-300_SM331.doc
SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf
|
|