变频器的频率采用PLC模拟量输出控制,DIP拨码开关设置为OFF,P0756=2。电机相关参数跟着电机铭牌设置的,参数P700=2 P1000=2,最小频率P1080=0最大频率P1082=50HZ。
变频器一启动,面板显示的频率在0到10HZ,10到0HZ之间来回跳变。有时候前面还显示负号。不明白是怎么回事</p>
        问题补充:
P0756=0,笔误。 还有就是,现在其它参数不变,把最小值设为10HZ,变频器正常,按照最小值运行。改为0HZ,频率就像之前描述的那样跳变。变频器的频率 是根据PLC内部的PID控制的。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3114°C
2
  • CnUjVxOQ
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 17:06:43 | 显示全部楼层
1.不知道楼主“DIP拨码开关设置为OFF,P0756=2。”这句话是不是笔误?
注意:模拟量输入(电压或电流信号)仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,模拟量输入1设为ON,表示0-20mA。DIP2(右面)同理。
“DIP拨码开关设置为OFF,P0756=2。”你的开关设置为OFF(表示0-10V的电压信号),而P0756=2(2表示单极性电流输入0-20mA),这样是不匹配的,请核实!
2.如果上述DIP拨码开关设置及P0756无误,请检查启动使能信号是否正常,可在r0722查看各个数字输入的状态,开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。模拟输入频率信号可在r0754查看,模拟输入1为r0754[0],模拟输入2为r0754[1]。
                              
图片说明:1,变频模拟量输入  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 17:33:41 | 显示全部楼层
电机是否在启动后还没有转?还是不停的摆动转?没讲清楚呀。

其实观测以下参数r0754的数值就可以判别什么问题了。如果该值是稳定的,说明变频器开关量信号还没有到位,反之,该值波动,就是输入信号的问题了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个现象是说你的速度给定已经连成,单使能信号还没有给出。检查是否给定源的正确性。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有没有可以线接触不好
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 06:43 , Processed in 0.488032 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表