STEP7的标准库里,有SFC和FC可直接被拿来调用,而且均是受保护无法打开。我想知道的是,同样是直接被拿来调用,为什么会有SFC、FC的划分,也就是说SFC和库里的FC(不是自己编写的)到底是什么区别?</p>
        问题补充:
WWCWWC说:库里的FC可以打开。我试了一下,是打不开的啊,再说图标上也有一个小锁的图标,说明是不能打开的啊。我现在理解二者的区别是不是:SFC是固化在CPU中,而库FC只是保存在STEP7中,只有需要用的时候才拿来调用!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8467°C
2
  • 晴天雨天
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:44:26 | 显示全部楼层
这2个区别在于带S头的是根据你CPU型号的不同,系统所带的SFC也会有所不同的,用户是无法打开的。
而FC是根据你用户自己控制要求自由选择调用的,用户是可以通过软件打开的。
补充问题回答:
这个有小锁的FC可以通过软件(S7 Blocks unlock)打开或者加锁,也可以通过如下链接方式打开,此方法收录自本论坛。“西门子FC/FB加密方法你需要安装step7 v5.5,在&quot;cd2optional componentss7 block privacysetup.exe&quot;执行一下。然后打开step7,右键选择blocks,多出来一个“block privacy”,点击它,然后在弹出窗口右键选择你要加密的程序块,点击“encrypt block”,点击建议密码(suggested key)然后点击ok按钮,复制下页显示的密码保存起来不要忘了。这样生成的加密块,目前无解只有输入密码。”
你可以这样理解,没有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:54:49 | 显示全部楼层
SFC的S是系统的意思。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SFC由系统提供,已经固化在ROM中,但是部分早期的不支持SFC,因此西门子推出了相同功能的FC,以满足这些早期用户的使用。
SFC/SFB是CPU自带的块,不能下载和上载。也就是说即使空的CPU内你也能看到这些块,你可以将卡取下来,然后监视CPU,这些块还在。当你下载某个SFB或者SFC的时候,并没有将这些块下到存储卡,只是检查该CPU是否支持这些SFB或者SFC.
补充:你可以这样理解。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、SFC是系统功能,可以直接调用,确实是固化在PLC中的
2、FC是功能,都是用户编写的,而库中FC多数是由西门子公司编写的。
3、带锁的是被保护加密的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 06:48 , Processed in 0.633943 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表