几百个按钮的那种的时候,上百个设备每个都有启动、停止、显示远程和就地,这种情况,感觉用脚本命令更快吧?
怎么做,比如
启动按钮为按下时候PU0101_cc_on置1,释放按钮PU0101_cc_on置0.按钮颜色在PU0101_yx为1时显示灰色。
停止按钮为PU0101_cc_off置1,释放按钮PU0101_cc_on置0.按钮颜色在PU0101_yx为0时显示灰色。
可以吗,谢谢!</p>
        问题补充:
首先,谢谢各位解答。
对于用结构变量,需要有画面窗口吧,根据画面窗口来改变前缀,这样,每个都需要建立画面窗口?
设备种类多的时候,好像不方便。谢谢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3772°C
2
  • hsqnslr
  • wbnrreu
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:45:48 | 显示全部楼层
1.在组态中,我习惯只组态按钮置1,而用“---( R )  复位线圈”在PLC程序中编写按钮置0,个人理解:能用PLC程序处理就用PLC来完成,比“按左键和释放左键”用WINCC处理,这样可以减轻WINCC一半的负担,尤其变量庞大时就会体现出优势。
2.以前我曾回答过相似的问题,请参考下面的链接,里面有我上传的很几张图片,其中有文字简述,看能否对你有所帮助。
《如何在WinCC主画面中弹出小窗口控制启停》里面有我5张图片及文字简述
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=103644&cid=1032
3.像这种启动、停止、显示远程和就地等功能,调出子画面窗口,使用变量前缀功能可以实现,同时减小不少工作量。
《WINCC里如何设置多次打开同一启停画面》里面有我1张图片说明
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=91341&cid=1032
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 20:36:40 | 显示全部楼层
几百个类似的模式建议用结构变量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用全局脚本只会更慢,因为再脚本你一次要判断几百个变量,循环执行。还是把起停信息给PLC,由PLC来判断吧,毕竟PLC的稳定性和速度比计算机高很多,WinCC只用来做数据交换的接口
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 06:46 , Processed in 0.372287 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表