设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120配置问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2812|回复: 1

[求助-西门子传动技术]S120配置问题

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有台CU320 CUA31 PM340 S120电机
如何用simotion来驱动或是调试
现在可以认到CUA31和电机但是DRIVES无选项无法驱动和调试
如图!</p>
        问题补充:
你好:
我的是CU320的 版本是V2.6的
CUA是尾椎是0AA1的
是从X100出来到CUA31的X200, CUA31在插到PM340上的!
请问怎么回事?

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2813°C
1
  • cexgshg
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:46:01 | 显示全部楼层
这是做完配置后的吗? 自动组态DRIVES 里面没有东西么,
离线自己组态然后下载可以么?
还是你的DRIVE-cliq怎么走的,最好从X100出来到CUA31的X200, CUA31在插到PM340上。
还有你的CF卡的固件是4.5/4.6的?那么得要求CUA31的尾号大于1
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 07:21 , Processed in 0.579715 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表