设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]接口参数里的排除地址和终端地址是什么意思,如何使用

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3171|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]接口参数里的排除地址和终端地址是什么意思,如何使用

[复制链接]

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
300PLC,接口参数里的排除地址和终端地址是什么意思,如何使用,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3173°C
2
  • 毕村内富
  • hsqnslr
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 19:52:55 | 显示全部楼层
在使用S7-PDIAG时会涉及到排除地址和终端地址,一般的使用不会用到这2个。
排除地址:在变量详细视图中,在&quot;排除地址&quot;列内选中期望的区域。 通过这种方式,便将此地址定义为过程诊断的排除地址。如果将这些地址赋值为&quot;0&quot;,则标准分析功能隐藏那些正在使用的地址和附助程序段。
终止地址:当到达终端地址时,将会立即中止使用辅助程序段进行标准分析。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:29:06 | 显示全部楼层
你在使用FB的接口参数时,如果选择以下2个选项则
排除地址:排除地址代表您已经指定的地址不会造成错误地址。如果发现这些地址的值为0,规则分析将隐藏这些地址及其所位于的语句段。
终止地址:当到达终止地址时,将取消用于规则分析的辅助语句的使用。