是用DRIVEMONITOR连接6RA70,连接成功,在线模式下,无论RAM还是EEPROM下,对P参数或U参数写参数值时,只要是在出来的对话框中选择K连接器的,在点击CROSS REFERENCE都会出来错误提示“Error writting Parameter 1237992!:PNU 2905:No control command acceptance”,点击完错误对话框的确定按钮后,出现CROSS REFERENCE的正常对话框,但是连接器不能写入P或U参数。参数P051=40,P052=3,P927的CB使能也已经选择了。使用OP1S可以正常完成参数修改。看错误提示,应该是给参数2905写值时溢出了,但是为什么会出现这个错误不知道。麻烦大家帮忙看看。对了,DRIVEMONITOR使用的5.5SP1版。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3140°C
1
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 20:11:55 | 显示全部楼层
写B参数没有问题吗?测试过别的机器吗?如果别的机器可以,可以将参数用drivemonitor对比一下,如果还是发现不了问题,尝试恢复出厂值试一下,如果恢复出厂还解决不了,应该是底板上的EPROM有问题了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        