[求助-西门子PLC300/400]西门子300和WINCCDP通讯

[复制链接]

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
用西门子300和带有WINCC的上位机用DP通讯,可以带几台这样的上位机?</p>
        问题补充:
WINCC和300走DP通讯占用的是OP连接数,和DP没有关系吗?那如果连接的上位机的个数太多的话,是不是对其他的DP通讯效率有很大应该?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2715°C
2
  • feizi
  • vgocaxg
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 18:08:54 | 显示全部楼层
问题补充:
   对连接数量的OP有影响。
   对DP的通讯也有影响。
    你想,那么多的上位机要与这个plc进行数据的交换和处理,增加了cpu的负担,相应的通讯会出现迟缓现象。环境严重情况下,数据会丢包的!
      就好像你的电脑一样,刚买回来用着速度很快非常好用时间长了,你安装的软件多了,运行的残留文件多了,慢慢的你的电脑运行慢了!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 18:25:13 | 显示全部楼层
二楼的pg参数应该是编程器的连接数(用step7连接plc),op才是上位机wincc的连接数。
1、dp的地址是有限的,最大是0~255共256个资源,实际使用的话根据你的需要配置。
2、通讯应该是属于轮询式的。连接的越多,通讯速度越慢。
3、不同型号的cpu允许连接的数也不同,需要看硬件手册。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            与OP的剩余连接数有关数量一般为N-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这与CPU的型号有关。CPU属性中的通讯选项卡下,有OP通讯的设置个数,连接的上位机的个数与此项设置有关。
补充:是我的错Sorry.
连接的个数可以在组态中修改设置,但最好给其他通讯方式留有预留。
CPU的最大连接个数在附图中可以查看到。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            一般是8台WINCC+一台PG(编程电脑)。如果WINCC电脑中的一台同时安装了STEP7,那就是8台。