[求助-西门子PLC200]为什么我的PC Access软件测试客户机通不过

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
为什么我的PC Access软件测试我的PLC项目,客户机通不过显示出现错误.</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6297°C
2
  • luxiabao
  • kenawcl
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:39:56 | 显示全部楼层
为什么我的PC Access软件测试我的PLC项目,客户机通不过显示出现错误.
你好:
测试之前必须将项目保存的。
还有你的系统是否和pc access 软件兼容,如果不兼容也会出现该问题。
你的电脑中有没有装360这类的杀毒软件,如果装了也可能出现该问题。
下面的连接是兼容性列表:
step7 MicroWIN 兼容性
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/8675614
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 18:05:18 | 显示全部楼层
先点保存,然后测试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查通道连接。每次修改后,都要单击一下保存。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            除了楼上几点,我在补充几点:
1、操作系统必须采用完整版,不能采用雨林木风、番茄花园等GHOST版本
2、最好不采用WIN7 系统
3、最好采用XP SP 2 操作系统 + PC ACCESS V1.0 SP3版本
4、XP SP3 系统要采用 PC ACCESS V1.0 SP6版本。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            和GHOST系统没多大的关系,问题在于以下几点:
1,先建立一个项目,必须是英文,不能有中文字符。
2,建立后需要保存。
3,添加项目再进行测试。
《PC Access快速入门》
下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3251&loginID=&srno=&sendtime=
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

*滑块验证:
loading...
logo
验证成功
验证未通过
加载失败,请点击重试
本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-8 21:18 , Processed in 0.125268 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表