设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]模拟量输入模块采集温度出错

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3405|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]模拟量输入模块采集温度出错

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 19:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
模拟量输入模块通道0,1用3线法接一个pt100的温度传感器,参数都设置好了,模拟量输入模块SF灯也没亮,模拟量输入模块的地址是从512-527,程序中用到PIW512,pt100突然自己就变得很烫,用s7监视这个PIW512,它的值是32767,完全超出了正常值。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3407°C
2
  • gMTrLjUr
  • 朗青
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:22:46 | 显示全部楼层
接线错误或断线或线路被水浸泡,输入点故障.都会造成模拟量数值溢出为32767
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:38:12 | 显示全部楼层
最有可能原因是出现短路,断线,硬件故障!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你有没有选错分度好了,直接测量电阻,要是正常,就用信号发生器标定模块
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:28 , Processed in 0.094696 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表