发表于 2014-6-3 19:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子触摸屏 TP270 ,计算机可以通过以太网下载程序?通过MPI下载程序是不是还需要购买CP5611卡?CP5611卡与MPI电缆又如何连接?</p>
        问题补充:
西门子触摸屏 TP270 下载程序既不能用网线也不支持PPI 该如何下载程序?该购买什么线来下载?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2832°C
3
  • UKBNCKPv
  • gaibar_dd
  • 周文峰
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:22:18 | 显示全部楼层
TP270没有以太网口.。
1、看看同类问题答案:
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=51861&cid=1033
2、MPI下载程序是不是还需要购买CP5611卡?CP5611卡与MPI电缆又如何连接?
可以购买CP5611卡,需要DP接头及DP线缆:
DP接头:不带编程口,90度出口 6ES7 972-0BA12-0XA0;
DP线缆:6XV1 830-0EH10
如何连接见:《PROFIBUS DP连接器选型表及安装说明》连接:
http://www.chinakong.com/manual/view.asp?id=42
3、可以选择USB接口的编程电缆CP5512。
4、西门子触摸屏使用手册 TP 270、OP 270、MP 270B操作指导:
http://www.gkooo.com/smz/3581.htm
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:25:25 | 显示全部楼层
可以参考以下文档:
面板上传下载问题集(ProTool)(更新版)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1322&loginID=&srno=&sendtime=

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:54:54 | 显示全部楼层
西门子200的原装电缆可以下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子触摸屏 TP270这款屏自身没有提供24v电源,所以不能MPI直接下载,只能通过PLC中转下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            TP270比较老的触摸屏,没有以太网口,应该有DP和RS232口,可以使用protool V6.0 SP2或winccflex来下载,最简单可以使用串口线下载了,直接使用300PLC使用的MPI-RS232的RS232线就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            阿鸣 说得太对啦,TP270 也可以直接通过 串口 线通讯
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:49 , Processed in 0.099620 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表