请问大家现在有一台2.2KW的M420变频器,现在下面带了两台0.75KW的电机,这两台电机启动是随机的,有1台电机运行或者两台电机同时运行的情况,请问大家这样的话M420里面的参数应该如何设置呢,额定功率,额定电压和额定功率分别设成多少啊,麻烦大家讲讲啊,谢谢了</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2946°C
2
  • 大飞机
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:49:07 | 显示全部楼层
我曾经咨询过变频器厂家,一般变频器很少有这么做的,因为相角弄不好会烧毁的,想保证同样的相角不好办,最好一拖一,软启动器可以一拖多! 最好不要,如果只做软启动没问题,搞个时间差就ok 在同一时间内可以拖动一台,但当这台电机转为工频时,可以拖动另外一台电机在变频状态下工作. 你的负载要求说得详细一点 可以,只要变频器容量大于所有负载之和,但是当各个负载调速要求不一样的时候,就没法实现了. 可以的 我搞的是1=3的 可以的,没有问题 又学了增大投资的一招! 可以的,但是你要把控制的目标与次序搞清楚,即一台先启动到预定值或工频后再启动另外一台,超过预定值后依次停机再降低转速, 一个工频,一个变频运行 一个工频,一个变频运行 可以的,我厂的生活水泵是一台变频器拖3台电机45KW。但我们买的成套设备,不知作法的。 楼上各位有两种不同的说法啊,一种一拖二起动,一台一台的来,即一台起动达到设定条件后旁路,再起动另一台,后起动的那台可用作变频调速运行,变频器能够满足较大功率的那台电机起动就行.另一种说法是一拖二同时起动同时运行,两台电机均可调速,但两台电机始终同频同速,变频器能够拖动的负载必须是两台电机功率之和.我认为两种说法都可以,具体根据需要而定.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 21:19:07 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你的变频器控制方式只能采取v/f控制,参数p1300设置为0,额定电压、额定频率都按照单台电机的情况来设置,电流限幅值按照两台电机的合电流值来设置,其他参数不用管。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器的输出端连接两个接触器,分别控制两个电机,使用参数数据组功能,,第一组参数设置成一个电机的数据,,第二组参数设置成两个电机的数据,由外部两接触器接触器的辅助触点串联后进入变频器,作为参数组由第一组切换到第二组的条件,,切换时,可能需要停机,,不知道你的控制过程什么样??短暂的停止是否可以,,,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            再随机,启动变化必定有缘由,以此缘由为参数组切换的依据,实现单台和两台运行的不同参数应用,当然两台并行工作的参数是不好做参数自动优化的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我用过一台变频器带多台电机,变频器出线端加断路器,控制每台电机的运行,参数设置,额定电压,额定电流按单台设置,电流按电机电流的总和适当流一点余量,断路器按单台电机的额定电流选配就行。运行多年,没有问题。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 08:09 , Processed in 0.378387 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表