大家好,请教个问题,最近有个项目,由于需要在ET200M站中间插入别人的一个ET200M,我方CPU是S7-400系列,下挂的ET200M站导轨为6ES7 390-1AF30-0AA0,,接口模块为6ES7 153-1AA03-0XA1;而在中间插入的一个站的导轨为6ES71951GF300XA0,接口模块为6ES71532BA020XB0,请问各位,这样的配置是否存在问题,谢谢!</p>
        问题补充:
其实就是我在组态的时候怎么反映出来有源热插拔导轨!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3427°C
2
  • zbcOCiID
  • 凯文
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:28:35 | 显示全部楼层
1、为了实现ET200M从站的软冗余功能,需要将通用导轨更换成带有有源总线模板的导轨。单机的CPU系统使用有源底板没有什么意义。
2、有关你的配置问题,见:
《ET200M的有源总线底板配置与说明》下载:
http://bbs.cechina.cn/upload/2009/7/17/b658853c-bd0e-454d-898d-b193a4ba4fda.pdf
http://www.gongkong.com.cn/webpage/datum/200512/1-811E-5EB0162E132A.htm
3、组态的时候怎么反映出来有源热插拔导轨?
S7-300的底板不需组态,所以反映不出来。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:39:20 | 显示全部楼层
1、硬件组态时不体现热插拔导轨的(西门子不需要)
2、这样的配置没有问题,这个子站跟其他的子站相同的配置即可(注意ET200M的型号不要搞错就行)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            组态时不需要组态有源底板。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            他的这个153-2和你的系统通讯吗?如果不通讯,那么他的随便放在哪里。如果通讯,你的硬件组态中也要插入这个153-2,如果可以插入,那么就没有问题。
热插拔导轨和底板与普通的不同,导轨式厚的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:38 , Processed in 0.508410 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表