我使用的是ABB变频器(ACS800),在加载试验切换的时候,加载电机也需要切换,手册上说在变频器中做“用户宏”可以实现电机自动辨识,变频器最多可以做多少个用户宏啊?因为我有个变频器需要加载五种不同的电机。能建立五个用户宏吗?如果电机辨识失败有没有错误代码传送给S7-300呢?辨识失败应该也是个报警点。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2792°C
2
  • luxiabao
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 20:25:09 | 显示全部楼层
自动辨识 是 变频器的参数化的一个步骤,是在最初调试时完成的工作。切换电机实际是切换已优化辨识好的不同参数组,通常变频器的参数 组允许数量不会有5个那么多,具体数量你还是查查ACS800的手册吧。 切换是否完成你可以用标志位来判断用于S7-300。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 20:49:52 | 显示全部楼层
楼主啊,这里是西门子官网啊,是不推荐讨论非西门子产品技术问题的。