替朋友提个问题:
电压10KV的,功率220KW,电流15.5A ,转速2985rpm,的异步“非标”设计的电机,轴高450.
启动方式:直接启动。
综保设置:1.6 x Is,20s。
现象:空载(负载是泵)时,启动时间大概在10s左右,启动电流6倍的额定,转速基本达到额定;带载时出现问题,启动电流也是6倍的额定,启动时间超过综保设定〉20s,之后综保跳开开关柜,此时转速大约在100-200rpm之间。
关于延长保护时间(20s)的方式,担心过长的时间对电网不利,所以不想采用。对于电网及变压器的容量,应该是足够的,因为启动700kw 10kv的电机是没压力的。仅这个220kw 10kv的有这种“启动困难”的情况。
请大家帮分析下这是怎么回事?(论坛里也开个贴探讨下)</p>
        问题补充:
正在与电机厂家交涉中,看最终结果在做定论~~谢谢,两位的热心回答!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3774°C
2
  • ULxbhnVd
  • urUpRstH
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 19:43:04 | 显示全部楼层
理论上讲你这个电机在空载没有加水情况下直接启动应该在很短时间内就可以完成启动啊,且空载情况下启动电流为额定电流的6倍就有点高了,应该在4倍及以下才正常点,相对于不是空载启动了,有一定负载了,空载启动都要10S是不正常。
带载情况下启动电流还是6倍启动电流和空载一样就有点不太正常了,应该大于6倍以上啊。如果电网电压没有问题,说明是这个电机设计制造上有点问题了。
楼主还可以测试不带水泵,电机真正的空载启动情况。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               
                                    感谢“一叶随风”,方案可以考虑,但没人埋单,so,~~~

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 19:46:06 | 显示全部楼层
对于风机、泵类负载,由于其负载特性的关系,启动困难是基本可以预期的。由于你的电机转速比较高,启动就更加困难了。
要解决这个问题除延长启动时间外,还有两个方法,那就是采用降压启动(自偶变压器、串电阻、串电抗、串液体变阻器等)方式,或者在泵的出口增加阀门,电机启动时先关闭该阀门。
当然也可以将电机换成绕线型电机,采用转子串电阻或液压变阻器、使用频敏变阻器等启动方式,即能降低启动电流还能显著提高启动转矩,只是这个方案改动有点大。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:26 , Processed in 0.508776 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表