请问:300的PLC与变频器通讯时,变频器须设置哪些参数?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口 ★终身VIP会员



+1
3338°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • opwgffu
过: 他们

升级  41%

该用户从未签到

发表于 2014-6-17 18:30:28 | 显示全部楼层
PLC与不管什么牌子的变频器通讯,我觉得大致的有一下几点(以MM4的DP通讯为例子):
1、选择控制源和设定源为通讯,有的可以选择宏即可,MM4当然就是参数P0700和P1000了,DP通讯等于6
2、设置变频器通讯地址,西门子变频器好像都是参数P0918,地址设置于plc组态地址相同就成
3、选择通讯的波特率,DP通讯一般是默认就不需要设置
4、选择通讯报文,也就pzd/pkw的长度了,也是300plc硬件组态变频器的ppo,MM4里不需要设置,G120的参数是P0922
5、上面4点设置完就可以实现正常通讯了,下面就得控制和状态的内容了,变频器里的第一个字都是默认的控制字和状态字,不能更改。
6、第二字是可以自定义了,如第2个字读出电流值,P2051.1=r0027,第2个字读出频率值,P2051.1=r0021;控制字第2个字一般默认都是给了主给定(p1070),也就是频率速度
7、以上就是变频器中需要设置的参数了,剩下的就得在PLC里组态写程序。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-17 18:52:33 | 显示全部楼层
地址要组态,变频器设为“远端控制”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议你下载下面的例子看看,会弄清楚这个问题--------

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.西门子PLC与MM440变频器通信,变频器需要安装DP通讯板,订货号:6SE400-1PB00-0AA0。变频器地址可以采用二种方式来设定总线地址,一是通过DP通讯板上DIP拨码开关来设置(范围1-126),二是通过P0918来设置。需要注意的是,当DIP拨码开关不为0时,DIP拨码开关设定值优先(P0918也显示DIP拨码开关的地址)。当DIP拨码开关为0时,P0918设置的CB地址有效。
2.在西门子视频学习中心,里面就有关于“MM440与S7-300进行PROFIBUS DP进行通讯”的视频讲解,图文并茂非常好,按照实例操作一下,基本就掌握啦。
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=903
3.也可参考我以前回答过的类似的问题
《PLC与变频器通讯的DB数据块》里面结合《MM440使用大全》对报文做了一些详细介绍
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=112349&cid=1029
4.还有一些资料:
MM440使用大全
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/SD/manual/128.PDF
S7-300与MM440间DP通讯
http://wenku.baidu.com/view/906806e6aeaad1f346933fc6.html
MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3172&loginID=&srno=&sendtime=
驱动通信基础
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            提问者,你问的是什么牌子的变频器啊!楼上几位都是热心大侠。你要仔细看看上面的资料!
但是,提问问题,要明确,细致。这样大家才能准备的帮到你!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要看走什么通讯,是USS还是PROFIBUS?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            控制方式、给定、地址、波特率。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

VIP|小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-21 05:45 , Processed in 0.173905 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表