设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] CP341+DONGLE MODBUS通讯 机器发烫

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3435|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] CP341+DONGLE MODBUS通讯 机器发烫

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 21:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
cpu314+cp341(422/485)+dongle 做modbus从站 同时用PC上的STEP7监控,modscan32查看发送数据,发现CPU和通讯模块很烫。
函数用了西门子教程中的,FB80,FB7.FB8
读取DB1,DB2,中各10个字的数据
MB110,MB111 读取16位状态
教程名字:A0081_CP340 CP341 CP440 CP441编程及通信</P>时间不长,估计半小时。我看那个串口通讯指示灯一直发亮。求助……

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3437°C
2
  • 凯文
  • xaagrpb
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:05:13 | 显示全部楼层
1、环境温度高所致
2、PLC与PC之间最好使用以太网进行通讯,如果使用自制的电缆做的,两方通信电压不同,也会导致
3、PLC内组态不正确,硬件没有安装好,硬件未组态好
4、硬件故障
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 23:14:30 | 显示全部楼层
模块发烫,看看你的各接口接头是否的安装紧固,你的工作环境温度是不是高,一般在控制柜内的话,控制柜都安装有空调的。