我知道在一个程序块中不能同时调用同一个T、C,问一下高人,在不同块中可以吗?比如说,在FB1里调用了T20,在FC1里也调用T20呢?在0B1里也调用T20呢?有没有这么用的?
        问题补充:
同一个块 或 不同块中,可以同时调用接通延时的T20,和断开延时的T20吗?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4859°C
4
  • 毕村内富
  • gaibar_dd
  • lvwanyuan
  • 林少
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-15 23:47:30 | 显示全部楼层
在不同块内也是不能调用同一编号的T,C,否则就会出现程序错乱,控制出现大问题,是不允许这样做的,PLC内T.C数量还是比较多的,少说也有256个,一般程序是完全够用了,没有必要这样想。
同一个块 或 不同块中,不能同时调用接通延时的T20,和断开延时的T20。

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-9-16 00:44:02 | 显示全部楼层
T、C的使用在程序中都只能使用一次,使用多次的话就是双线圈故障,在执行程序时会出现错误,导致程序控制不对。

升级  92.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-3-15 10:12
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]团长

    发表于 2014-9-20 18:21:15 | 显示全部楼层
    调用可以,只要T,C是全局变量就可以了,接通和断开延时继电器不能同时用T20

    升级  13%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-18 10:15
  • 签到天数: 182 天

    [LV.7]师长

    发表于 2014-11-11 12:25:28 | 显示全部楼层
    你要不把它写成个子程序,每次直接调用子程序好了