追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8061条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
楼主: 黑羽盗一

[讨论] Intouch软件有问必答

  [复制链接]

升级  4%

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-26 07:50
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]排长

    发表于 2017-5-22 08:06:26 | 显示全部楼层

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    现有一个加温系统,需要手动去升温降温,因为设置的温度值和实际测出的温度会有一些差异,现在要做成自动控制的调温系统,求思路:如果现在实际测出的温度和预设的温度差在5度以上则加2度,5度以下加1度这样去调,十分钟后比较温差,如果还有差异继续调整,如此循环直到温度一致,计时器咋做,如何触发

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口







  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-5-26 14:07:32 | 显示全部楼层
    huatesi 发表于 2017-5-22 08:06
    现有一个加温系统,需要手动去升温降温,因为设置的温度值和实际测出的温度会有一些差异,现在要做成自动控 ...

    不知你是要做在Intouch脚本中或是在PLC中?
    如果是Intouch可以试试这个思路:
    写一个条件脚本1,条件是内存离散DELTA_Tag==0时:
    做出设定值和真实值的比较这样的条件.....
    同时DELTA_Tag = 1 ;

    条件脚本2:DELTA_Tag == 1 时每秒钟
    内存整形DELTA_T = DELTA_T + 1;
    当 DELTA_T > 600 时,DELTA_Tag = 0 ;

    如此往复,试试看

    升级  2.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-14 02:48
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2017-6-14 07:14:42 | 显示全部楼层
    低版本的intouch好像不能向上兼容, 那么高版本的intouch向下兼容吗?

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-6-14 15:10:43 | 显示全部楼层
    birdie 发表于 2017-6-14 07:14
    低版本的intouch好像不能向上兼容, 那么高版本的intouch向下兼容吗?

    高版本的可以打开低版本的,会提示转换,反之不可。自己试试

    升级  9.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-21 16:40
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]营长

    发表于 2017-8-5 15:22:40 | 显示全部楼层
    版主您好,想问下INTOUCH 9.5中历史报警相关的,运行项目后历史报警那里 Alarm Datebase View 说此视图中没有项目可显示,数据库是已经连接上了。是什么原因?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-8-5 20:46:17 | 显示全部楼层
    lishi395823139 发表于 2017-8-5 15:22
    版主您好,想问下INTOUCH 9.5中历史报警相关的,运行项目后历史报警那里 Alarm Datebase View 说此视图中没 ...

    说明历史报警在设定的时间内、条件下没有报警。可以查看即时警报有没有,改变查询的时间段看看效果。

    简单的,可以在这个控件上设置最近几个小时的报警记录,然后触发报警后去刷新这个控件看看

    升级  9.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-21 16:40
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]营长

    发表于 2017-8-8 09:25:29 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2017-8-5 20:46
    说明历史报警在设定的时间内、条件下没有报警。可以查看即时警报有没有,改变查询的时间段看看效果。

    ...

    我给了报警信号,历史报警选了最近5分钟的,但是历史报警里还是显示 “此视图中没有项目可显示”
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-8-8 19:21:52 | 显示全部楼层
    lishi395823139 发表于 2017-8-8 09:25
    我给了报警信号,历史报警选了最近5分钟的,但是历史报警里还是显示 “此视图中没有项目可显示”

    去除历史报警控件无用的脚本,保留默认的属性,确保状态栏显示数据库已连接。并且alarm db log manager已经开启,正常存数据。

    升级  9.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-21 16:40
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]营长

    发表于 2017-8-9 10:14:12 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2017-8-8 19:21
    去除历史报警控件无用的脚本,保留默认的属性,确保状态栏显示数据库已连接。并且alarm db log manager已 ...

    您好,alarm db log manager 是正常开启的,连接正常,历史报警控件也没多余脚本,就是运行的时候历史报警记录那里显示“已连接(此视图中没有项目可显示)”,试了好多天了,还没做好。

    升级  9.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-21 16:40
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]营长

    发表于 2017-8-9 17:24:19 | 显示全部楼层
    支付宝扫一扫领红包
    还有我的数据库是SQL2008 连接是没问题的。

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★