    如题:
    现在我想做的就是 wincc 和 step7 相连接  做一个流水灯的。
    然后看网上的文章都是有关于访问点的设置
    而我的访问点都是只有一个: S7(ONLINE0->INTEL WIRELESS
    具体如图
    我想问的是如何添加一个到wincc的访问点。





    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    9928°C
    3
    • 黑羽盗一
    • 黑羽盗一
    • dinglinhe
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2016-6-26 06:21:21 | 显示全部楼层
    用MPI仿真方便:
    1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
    2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。
    3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
    4、 下载程序并运行。
    5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
    6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。


    简单讲就是在step7里面设置接口是PLCSIM(MPI),wincc程序选择SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN,在驱动下的MPI新建链接,并单击按钮“属性”,在连接参数中将“插槽号”设置为2,机架号0,然后就是新建变量测试了。只要step7和wincc都设置了mpi就行。 用这个方法试试

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2016-6-25 05:50:29 | 显示全部楼层
    1、若是和wincc仿真则可以选择plcsim(MPI),前提是要安装仿真软件plcsim,没有该软件可以搜索论坛;
    2、若是和wincc真实连接,则要在wincc里新建以太网链接,设定PLC IP和机架、插槽号等信息即可。

    可以在set pc/pg 接口里安装其他接口的链接方式,所以先确认有没有对应的驱动。

    升级  33.33%

  • TA的每日心情

    2016-10-3 03:15
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]旅长

    发表于 2016-6-25 08:44:19 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2016-6-25 05:50
    1、若是和wincc仿真则可以选择plcsim(MPI),前提是要安装仿真软件plcsim,没有该软件可以搜索论坛;
    2、若 ...

    版主,我的是第一种情况。
    网上百度文库介绍 plcsim 和wincc 仿真  有下面的设置

    在PG/PC界面上做如下设置: 
    在控制面板中双击“设置PG/PC界面”。 
    在“应用程序的访问点”域中,选择“MPI&#160;(WinCC)”。在“使用的界面参数”域中选择“<无>”、、

    但是我的问题是  我在应用程序的访问点没有 MPI...
    JUTI具体参考网址:http://wenku.baidu.com/link?url=WejIHE_V-LfvOEfzgvexx3AJe0dBL6TNSfnog2bh8Cx84lUuvJmdRpN_WgalXF1ccHs4PAUENs-0B1yJZxvtAWpiUJb2swtKpzrSFMTzhGW

    而我的使用接口参数:能找到  PLCSIM(MPI)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 09:05 , Processed in 0.111634 second(s), 34 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表