[已答复] 请教高手,Intouch10.0三台上位机通讯同时断掉!

[复制链接]

升级  18%

  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-4 20:37
  • 签到天数: 66 天

    [LV.6]旅长

    发表于 2017-11-3 15:34:20 | 显示全部楼层

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    楼主,我认为你的情况或许跟网卡关系不大。
    如果你的现场,与PLC有直接连接的计算机有6台,你可以参考一下我的看法。

    我不清楚你的整个网络结构和拓扑,猜测一下啊,不对的地方请自动忽略。

    如果你的下位机是L6x+ENBT,你要知道L6x支持的Unconnected Buffers总数是13,其中InComing是3个,Out going是10个,这意味着与之连接的同步数据链在3个或以内比较好,一般不超过5个;这个指标与ENBT无关;如果是冗余系统,这个指标要求更严格。

    这意味着什么呢,就是你从PLC上同步直取数据的DAserver最好不要大于5个;否则如果多个数据客户端同时大数据量访问,就有机会造成处理器数据拥堵,现象与你描述的非常类似哦。

    这个现象不限于AB的L6x,其实你仔细看说明书,其他品牌的PLC都有类似指标,比如Siemens的300、400系列。