    有几个液位和流量需要用1200读取到intouch上位机上。
    我在DAServer Manager---Default Group---Local---ArchestrA.DASSIDirect.3里面添加的1200,在我添加之前已经有三个PLC在通讯了。
    添加的IP地址能ping通,导轨和槽位号是0,1。Device Groups里面也添加了主题名。
    然后在Inoutch里配置,设置了访问名(主题名跟Device Groups添加的一致)、值显示选择模拟、类型选择IO实数,项目写了DB2,REAL56。

    在SMC里的Diagnostics---DDESLPugIn里面,我添加的DB2,REAL56显示红灯。
    现场的触摸屏流量值正常显示,但是intouch里一直无法显示流量值。我这个情况是哪里出了问题呢?


    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x

    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    297°C
    1
    • 黑羽盗一
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2023-9-6 18:34:41 | 显示全部楼层
    确保这个数值在PLC里面真实存在,1200PLC中这个数据块不要选择优化模式