设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]一个6ra70的参数问题。

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2825|回复: 2

[求助-西门子传动技术]一个6ra70的参数问题。

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 20:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
p644是主给定值的源,这个“主”指的是什么。希望 俱怀逸兴壮思飞 大师能够再帮一次,详细地说一遍。我在调速器按了一下,那个p664.01=9257 p644.02=0206。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2827°C
2
  • 情人日记
  • wbnrreu
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 21:00:33 | 显示全部楼层
1、主给定值,顾名思义就是说的主要给定/整定值,默认情况下,是只有主给定值有效的,附加给定值是无效的。如果需要使用附加给定值的话,是需要设置参数以“激活”附加给定值的。而主给定值不一样,它总是默认有效的。

2、p664参数,是给定值使能的控制位参数。

    p664.01=9257 ,意为这个控制位的参数组1是受自由功能块中的解码器输出控制;

     p644.02=0206,意为这个控制位的参数组2是受“在斜坡函数发生器后的限幅(给定限幅)响应”控制。详见功能图G136。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 21:28:40 | 显示全部楼层
对于K9257  K0206自己应该对应功能图去看,,用了工艺软件