S7-200自由口与DTU连接PLC不是3针是RS-485B,8脚是RS-483A吗?为什么按照PLC3脚接DTU的TX/A,PLC的8脚接DTU的TX/B才可以正常发送数据?反过来接就不正常试过了。但DTU与电脑串口转换器连接TX/A接T/R+,TX/B接T/R-正常,问什么S7-200与DTU要A-B,B-A连接A-A,B-B就不对呢?</p>
        问题补充:
RS-485不是有标准吗?怎么不同厂家RS485的A、B定义不同呢?

图片说明: 1,DTU
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3152°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:07:12 | 显示全部楼层
其实您只需分清楚哪个引脚是正, 哪个是负就行了。
S7-200 CPU端口对应的是3+, 8-
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:42:58 | 显示全部楼层
只能说不同厂家RS485的A、B定义不同罢了,何必纠结。