设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] 中间继电器输出为0

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3146|回复: 2

[求助-西门子传动技术] 中间继电器输出为0

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 18:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
接线如下,中间继电器,上面那条黑色为220V,下面黑色为0V,就是没有输出吧,我想问一下原因是什么,另外两条白色线连到S120控制单元的数字量输入口,有什么用,跟没有输出有关系吗</p>

图片说明: 1,中间继电器接线图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3148°C
2
  • 毕村内富
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:31:11 | 显示全部楼层
从你贴出的图片看,中间继电器驱动(白色线)是S120输出驱动的,并不是你说的输入。
当中间继电器上庄有电(220V)而下庄没有电的原因是这个中间继电器线圈没有得电;或线圈得电而触点故障使回路无法引成;或线圈开路性故障。
这个故障你需要检查的是S120的输出,和确认这个中间继电器线圈是否良好。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:49:00 | 显示全部楼层
没输出 是指什么?
白色线接得是线圈,接输入应该是不正确的,接输出才是.
建议你还是先核对图纸与实物再分析,实际施工出错也是有可能的.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有,典型的中继带了一对常开触点。可能是进行了电压转换,线圈是24V的吧!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个中间继电器的解法确实让人费解 ?根据我的理解,白色的两根线是中间继电器的线圈,那没就不应该接S120的输入端;这个问题首先要弄清楚。好好翻查图纸是不是接的时候出问题了。这个错误的接线是导致中间继电器没有输出的主要原因。所以是有关系的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            接线错误,继电器不能工作,如继电器吸合,就短路了,黑色的两根线电压为220V是中间继电器线圈电压,这两根是接入线圈,刚好接到白色线位置,而白线应该接到黑线继电器常开触点上,当继电器吸合后,给变频器输入信息,
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★