有没有 S7-400H 及 ET200M CPU 及I/O模块上 的指示灯 信息 定义的资料
        问题补充:
有没有 详细介绍的 资料什么的,可下载的那种
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
18492°C
4
  • rmnnphs
  • qoevdav
  • sanline
  • jlyjtan
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-16 00:56:19 | 显示全部楼层
1.S7-400 CPU 的指示灯的功能:
INTF 红色 内部故障,例如用户程序运行超时
EXTF 红色 外部故障,例如电源故障、模块故障
FRCE 黄色 有输入/输出处于被强制的状态
RUN 绿色 运行模式
STOP 黄色 停止模式
BUS1F 红色 MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障
BUS2F 红色 PROFIBUS-DP接口2的总线故障
IFM1F 红色 接口子模块1故障
IFM2F 红色 接口子模块2故障
MAINT ----  当前不起作用
MSTR 黄色 CPU处理I/O,仅用于CPU41x-4H
REDF 红色 冗余错误,仅用于CPU41x-4H
RACK0 黄色 CPU在机架0中,仅用于CPU41x-4H
RACK1 黄色 CPU在机架1中,仅用于CPU41x-4H
2.电源模块上的LED指示灯
INTF表示内部故障
BAF表示电池故障,背板总线上的电池电压过低
BATT1F和BATT2F表示电池1和电池2接反、电压不足或电池不存在
DC5V和DC24V表示相应的直流电源电压正常时亮

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-9-16 01:04:49 | 显示全部楼层
楼上提供的很详细了,建议楼主多参考一下产品手册和软件本身的F1帮助功能查找。

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 14:26:07 | 显示全部楼层
    ET200M不能算CPU,应是接口模块

    升级  70.67%

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-3-23 14:45
  • 签到天数: 134 天

    [LV.7]师长

    发表于 2014-10-23 18:10:29 | 显示全部楼层
    ET-200M 作为从站通过PROFIBUS DP 连接主机。
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-6 21:37 , Processed in 0.100040 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表