设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]plc扫描周期与常开常闭的状态

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3081|回复: 2

[求助-西门子PLC200]plc扫描周期与常开常闭的状态

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
I0.0常开触点闭合时,I0.0常闭同时会断开吗(就是在一个周期内会断开吗)?那Q0.4能实现自锁吗,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3083°C
2
  • CnUjVxOQ
  • urUpRstH
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:13:36 | 显示全部楼层
我用300的模拟了一下,当长按I0.0时,有闭合的,也有不闭合的。有时机性。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:46:55 | 显示全部楼层
通过300仿真,是可以自锁的,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1. I0.0常开触点闭合时,同时会断开吗(就是在一个周期内会断开吗)?
    会断开!
2.那Q0.4能实现自锁吗?
   可以实现自锁!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、因为i点不是你程序控制的而是扫描的外部状态变化,所以i常开点闭合的同时常闭点就断开了。
2、你的程序会锁住的。因为在i闭合的时候q有输出,下面的程序判断如果i断开的时候q有输出就把当前状态输出给q点。
你的两段程序都是保持输出,完全可以直接用s指令而不是用=指令。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以自锁,为什么会自锁,实际上PLC的工作机制与实际继电器有所不同,继电器控制的按钮触点的机理是先断后合的。使用同样的线路在PLC中可以实现,而继电器中就不能实现说明PLC的机理是先采集输入映象区的数据,经过CPU处理再把处理结果输出给输出映象区的过程。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC扫描特点决定,一个周期内绝对保证同一个点的常开点常闭点是相互不一致的,也就说不可能出现“I0.0常开触点闭合时,I0.0常闭还没有断开”的情况发生。