设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]相当于热继反时限动作的特性的PLC程序编写思路

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8242条微博

动态微博

查看: 3235|回复: 2

[求助-西门子PLC200]相当于热继反时限动作的特性的PLC程序编写思路

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
1、外部有一压力变送器,根据压力值的大小判断记时。压力越大记时时间越短,压力越小记时时间越长。相当于反时限动作。
2、达到压力值时开始记时,在记时过程中压力变大,不重新记,在原来基础上继续记。
3、例如压力50记30min,压力100记20min,刚开始压力50开始记时,5min后压力达到100以上,只需再记5min就算完成记时了。
想了好久,不知有什么好的思路,需要构建函数曲线吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3237°C
2
  • 凯文
  • vgocaxg
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:46:50 | 显示全部楼层
可不可以将压力值和延时时间做一个比例转换,定时器的PT就用这个转换结果。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:59:12 | 显示全部楼层
简单点做就不需要构建函数曲线,就是直接使用比较指令,如果大于50输出给一个T1通电延时时间继电器,定时时间为30MIN,如果大于100输出一个定时时间为20MIN的T2通电时间继电器,提取T1输出的当前延时时间值通过比较指令大于5MIN后输出一个BOOL信号,此信号串联在大于100比较指令,输出给T3定时时间为5MIN可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个直接用  比较指令就可以实现了  T37 闭合限制动作
T37  PT由比较指令传送不同的时间
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不要求连续变化的话,取压力值作为时间比较条件,时间达到就输出,没有达到就监控计时时间直到时间到。