MM440是不是自带有制动单元,我是用在起吊设备要求快速停车,请问还需要外加制动电阻吗?外接端子控制正反转正转接端子5(DIN1),反转接6(DIN2)请问公共端子接哪个?外接调速旋钮用10K的电位器可以吗,调速电位器应该接哪几个端子,怎么接?请老师帮忙指点,谢谢!</p>

图片说明: 1,变频器接线端子图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3644°C
2
  • ohvfqcr
  • luxiabao
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:09:14 | 显示全部楼层
1、MM440是不是自带有制动单元——

   90KW以下的MM440都自带制动单元,不用另外订货。

2、用在起吊设备要求快速停车,请问还需要外加制动电阻吗——

   你这种应用场合,必须要外加制动电阻。

3、外接端子控制正反转正转接端子5(DIN1),反转接6(DIN2)请问公共端子接哪个——
   公共端子接9。

4、外接调速旋钮用10K的电位器可以,调速电位器应该按照附图所示进行接线。
                              
图片说明:1,接线图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:36:20 | 显示全部楼层
1.哪要看变频器自身是否带投资制动电阻,假如不带,哪肯定要加制动电阻,不然无法实现快速停车。
2.公共端可以接9或28.
3.电位器按楼主图上的接1,2,3,4四个端子或1,2,10,11就可以了
另可参见
Micromaster440简明调试指南
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2614&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对于重载设备根据负载性质添加制动单元是允许的。虽然手册中提到75KW以上建议外接制动单元,实际上手册一般指泛用范畴。连接端子B+,B-。
外接正反转端子的公共端子是9,即变频器的+24V端子。
外接电位器10K是可以的,注意选择电位器必须选择线性型,这样调速平稳。另外电位器选择最好选择带开关的那种,这样启动变频器是必须从低频率开始的。端子连接:电位器的热端连接1#端子(+10V),中心抽头连接3#端子,电位器冷端连接4#和模拟地(参考地)2#端子。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            制动电阻要外接,内部有制动单元。
其他的要求,需要看手册来完成。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:43 , Processed in 0.127337 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表