cpu314(314-1AF10-0AB0)可以用那个MPI口通过DP线连接6ES70变频器吗?如果不行有什么办法可以实现连上它们,加模块或者是用其它连接线。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2645°C
2
  • tyr5507
  • 小小女t
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:37:43 | 显示全部楼层
不能用MPI口连接。你要增加一个CP342-5的DP接口模块,通过DP接口与6ES70进行通讯。
参见:6es70系列变频器与s7
http://wenku.baidu.com/link?url=QechZu2gUyCz75la1sXd_Iuj9l7ozVg-RfGGWvNTaCxR6HKuFFsssn__u_lWwmAAgnK_Pqs5mYDrkCCWv0ftuiVRq3c7fWFXkIX-MnVCBcq
6es70与DP通讯设置参数
http://wenku.baidu.com/view/92ce263731126edb6f1a10ce.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:58:27 | 显示全部楼层
1、314-1AF10-0AB0只有一个MPI接口,不能与其他设备进行DP通讯,必须配置CP342-5模块才可进行DP通讯。
2、有关CP342-5的使用:
详见《CP342-5的使用与常见问题 (更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0139
CP342-5 的GSD文件下载链路:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?aktprim=0&lang=zh&referer=%2fCN%2f&func=cslib.csinfo&siteid=cseus&caller=view&extranet=standard&viewreg=CN&&nodeid0=10805317&objaction=csopen
3、有关CP342-5与西门子变频器通讯的问题答案:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=71792&cid=1029
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=27942&cid=1029
4、参考这个实例,虽然是与非西门子变频器连接,但对于应用 CP342-5非常有帮助,还有程序。
非西门子变频器及SIEMENS S7-300 CP342-5 PROFIBUS通讯实验总结:
http://www.kongzhi.net/files/download.php?id=3992
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            6ES7 314-1AF10-0AB0
48 KB 工作内存;0.1 ms/1000 条指令;MPI 连接;多排最多可组态 32 个模块;S7 通讯(可加载的 FB/FC);固化程序
因为只有一个MPI口,所以不能直接进行DP通信,如果是314-2DP的CPU就可以直接进行DP通信,必须配置CP342-5模块才可进行DP通讯。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:37 , Processed in 0.099536 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表