我有一设备,要求在上工件时用无线条码扫描枪将工件信息记下,然后通过生产线上的读写头再将工件信息写到吊具上的载码体上,当吊具到达其它工位时,其它工位上的读写头再读取吊具载码体信息从而确认当前吊具上的工件信息,设备自动作相应的动作, 请问各位师傅 我应该选西门子哪个系列的PLC,主要考虑既能与条码枪通信,又能与射频识别器上的读写头通信,用什么通信方式最好。有支持西门子通信协议的扫描枪吗。如能帮我选上各自型号就更好了。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3193°C
2
  • ohvfqcr
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:13:45 | 显示全部楼层
你的无线条码扫描枪采用什么通讯协议?西门子有射频识别系统:
1、西门子射频识别系统 SIMATIC RF 300。详见:
http://www.gongkong.com/webpage/news/200508/200712241411A8EA12C.htm
2、西门子射频识别系统 SIMATIC RF 300可通过PROFIBUS-DP协议非常简便地接入S7-300PLC中。
3、S7-300PLC选取带有PROFIBUS-DP接口的CPU即可,例如:
、CPU315-2DP :128KB,DI/DO到16384,AI/AO到1024 6ES7 315-2AG10-0AB0;
、PS307-1B电源: 120/230VAC,24VDC/2A 6ES7 307-1BA00-0AA0;
、SM321输入模块:32点24VDC输入(P型)  * 6ES7 321-1BL00-0AA0;
、SM322输出模块:32点24VDC输出(0.5A)  * 6ES7 322-1BL00-0AA0;
、前联接器:螺钉型,40针 6ES7 392-1AM00-0AA0;
、MMC卡:2M 6ES7 953-8LL11-0AA0;
、安装导轨:482mm 6ES7 390-1AE80-0AA0;
上述为基本配置,对于SM321输入模块与SM322输出模块可选16点的:
、16点24VDC输入(P型) 6ES7 321-1BH02-0AA0;
、16点24VDC输出(0.5A)6ES7 322-1BH01-0AA0;
、前联接器:螺钉型,20针 6ES7 392-1AJ00-0AA0。
注意:如果你与非西门子产品通讯,要选用串口模块或以太网模块:
、CP343-1 工业以太网模块,ISO及TCP/IP协议,10/100M 6GK7 343-1EX21-0XE0;
、CP341:CP340-1C,RS422/485接口 6ES7 340-1CH02-0AE0。
4、西门子MOBY FRID无线射频识别传输产品 RF310R RF360T.:详见:
http://www.doc88.com/p-032414647574.html
5、无线射频识别系统 RFID -- RF600系列教程,课程编号:V0557,连接:
https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=672
6、应该实例:
西门子 RFID无线射频识别系统在卷烟厂嘴棒车间立库系统中的应用:
http://www.yi-x.com/gzyx/news/2013-11-13/562.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:51:20 | 显示全部楼层
一般与条码枪通信都采用自由口通信的方法
所以要选择串口通信模块
看你用的是什么系统,200/300/400都可以支持串口通信
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般都使用300系列PLC,与条码枪通信采用串口。
手持扫描一般使用  美国SYMBOL的和MOTO的。
自动扫描可使用康耐视和SICK的。
至于型号你可以在他们各自网站上艘一下即可。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:13 , Processed in 0.094226 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表