设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]伺服驱动器故障导致保险丝熔断,更换保险丝后伺服电机停转

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2886|回复: 2

[求助-西门子传动技术]伺服驱动器故障导致保险丝熔断,更换保险丝后伺服电机停转

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 19:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子6SL3130-7TE21-6AA3私服驱动器导致保险熔断,更换保险后私服电机停转,私服驱动器UVW之间无电压,对地电压为220V DC-LINK灯不亮。求故障解决方法 谢谢</p>
        问题补充:
拆开后发现一个快速熔断器烧了,换上快速熔断器 后RDY显示红色,DCLIKE显示橙色。

图片说明: 1,RDY亮红灯,DCLIKE橙色 2,RDY亮红灯,DP1绿灯
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2888°C
2
  • UKBNCKPv
  • 周文峰
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:38:15 | 显示全部楼层
保险熔断说明伺服内部存在短路了,内部的功率元件如IGBT可能损坏了,需要送修。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:44:17 | 显示全部楼层
有可能此电源模块已经损坏,如果有相同的模块建议调换一下已确认故障。