[求助-西门子传动技术]CIB更换CIM板怎么更换?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
石油钻机S120系统,CIB板更换CIM板,X41端子怎么跳线,X42端子怎么跳线?安装后之后怎么优化?需要怎么样上电?钻机在海外,西门子工程师无法上去。</p>
        问题补充:
Lost_sheep是不是更换过,如果更换过能不能帮忙给点经验。谢谢
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3842°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:50:05 | 显示全部楼层
Here is the answer for your reference.
1. Changing the X42 connector. The new X42 connector has only 4 poles. The
new connector is located on the replacement module. Reconnection: (order for
X42 old to X42 new). Pin 5  -> Pin 3, Pin 6 -> Pin 1, Pin 7 -> Pin 4, Pin 8 -> Pin2.
2.  Changing the X41 connector. The X41 connector is coded on the new control
electronics module (red lugs in the socket). Remove one &quot;lug&quot; in the connector
socket using a knife.
3.The 500 V + 690 V device series was replaced by 500 - 690 V wide voltage de-
vices in the course of development. If the converter incorporated 500 V or 690 V
control electronics, it is now necessary to adapted some parameters.
After the electronics power supply is turned on, the drive powers up. The RDY-LED
on the CU and the replaced control electronics light up orange. The STARTER tool
or the AOP must now be used to change the following parameters in sequence in
the the expert list of the CU:
1.  p9 = 1  (Device configuration)  
2.  p9906 = 3 (Minimum: Compares the component class)
3.  p9 = 0 (ready).
4.  p977 = 1 (Save in non-volatile memory - downloaded at POWER ON)
Then, the LEDs of the components affected changed back to green and the con-
verter is operable again.
The project in the drive retains its original status, except for the modified parame-
ters; this means that the power unit data of the old module are displayed when you
go online.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:56:55 | 显示全部楼层
应该是不需跳线的。把以前的插头直接插在CIM上即可。
对于这些,最好更换后断开3次二次电源,每隔两分分钟(最好一次也同时断开一次)。
有的就可以了。有的还需要在硬件更新中更新一下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CIB板换CIM板是需要跳线的,
具体怎样做还真不太清楚。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 16:45 , Processed in 0.099446 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表