我有一块s300的8输入的模拟量输入模块,量程卡分别设置成CDCC,第二组设置为两线制电流输入。在工程使用时,第三个输入(即第二组第一个)正常使用,第四个输入(即第二组第二个)出现故障。具体故障为:若该输入不接传感器(两线制液位计)时,电压为21V左右;若接上传感器,电压下降到4V,导致不能正常工作。换了一个新的模块问题同样存在。</p>
        问题补充:
将第四个传感器的输入接到第三个输入通道,上位机显示正确的数字,就是接入第四个通道时有问题!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2377°C
2
  • 朗青
  • amy328
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:06:29 | 显示全部楼层
在信号线线的现场端试试看,是不是信号线绝缘出问题了,或把传感器换到好的地方试试看。这种问题宜用替换排除法定位故障点。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:11:58 | 显示全部楼层
将第三个传感器接入第四通道,如果正常,表示模块正常,需要检查传感器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你两线制传感器接线有问题,PLC的模块不能给变送器供电,由外接24V供电.变送器的输出端接PLC模块的正,模块的负端接24V电源的负
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用个配电器试试嘛