复位了故障依旧,求助大侠!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3268°C
2
  • rmnnphs
  • 大飞机
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:57:47 | 显示全部楼层
如果是在启动瞬间就报故障F009,请在启动时观察R006直流母线电压和用万表直接测量直流母线电压,看测量值和R006显示值如均低于正常值,则检查进线电源和前级整流单元是否正常工作。      你复位不了故障的话,你看看是否逆变器启动信号没有撤消。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:02:13 | 显示全部楼层
逆变器没有F009的故障,是整流单元故障吧?如果是整流单元,您需要确认进线的电源电压正常。然后启动的时候观察r006的直流母线的电压值。通过这样的方式来检查,究竟是电源的问题还是装置的检测电压元器件的问题。