    现有一个加温系统,需要手动去升温降温,因为设置的温度值和实际测出的温度会有一些差异,现在要做成自动控制的调温系统,求思路:如果现在实际测出的温度和预设的温度差在5度以上则加2度,5度以下加1度这样去调,十分钟后比较温差,如果还有差异继续调整,如此循环直到温度一致。
    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





    +1
    3170°C
    2
    • huatesi
    • 黑羽盗一
    过: 他们

    升级  4%

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-26 07:50
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]排长

    发表于 2017-5-22 05:10:04 | 显示全部楼层
    大神来帮忙啊
  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-17 11:12
  • 签到天数: 792 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2017-5-26 14:10:33 | 显示全部楼层
    请楼主查看Intouch有问必答的帖子,已经回复

    不知你是要做在Intouch脚本中或是在PLC中?
    如果是Intouch可以试试这个思路:
    写一个条件脚本1,条件是内存离散DELTA_Tag==0时:
    做出设定值和真实值的比较这样的条件.....
    同时DELTA_Tag = 1 ;

    条件脚本2:DELTA_Tag == 1 时每秒钟
    内存整形DELTA_T = DELTA_T + 1;
    当 DELTA_T > 600 时,DELTA_Tag = 0 ;

    如此往复,试试看