    我有个上位机,用高级语言编写的,C#,与ABB的PLC通讯,通过socket方式,TCP/IP。偶尔会出现上位机无法接收PLC数据的问题。经查看,上位机程序没问题,PLC程序里报错,有一段通讯的程序显示通讯失败,PLC的硬件发送灯也不亮,每次都需要重启PLC后正常。但正常生产中ABB的PLC无法重启(不知道为什么,西门子的是可以的)。
    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





    +1
    3360°C
    3
    • 黑羽盗一
    • 286998664w
    • 286998664w
    过: 他们
  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-17 11:12
  • 签到天数: 792 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2020-1-22 19:52:45 | 显示全部楼层
    检查PLC测的通讯程序

    升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2020-1-24 09:30:09 | 显示全部楼层
    顶一下,求助各位大神,ABB的PLC有谁熟悉?目前有两个怀疑。1、有计数,随着时间的推移,计数溢出。2、程序无法释放资源,当长时间通讯不上时,资源溢出。

    升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2021-1-15 08:06:38 | 显示全部楼层
    把PLC的通讯模块换掉后就 正常了。