我在看介绍时例如cpu314c-2dp自带的高速计数器
1:高速计数地址是怎么样分配的,例如通道0我组态了高速计数,通道1组态了频率测量,我想知道在调用SFB47和SFB48时参数LADDR分别为多少?还是一样的?
2:在高速计数器里面有一个门功能选择,当我选择“取消计数”时是不是软件门由0变为1,计数器值清零?是初始化到装载值?
3:当300计数值和预置值1相等时产生中断,在中断里从新写入预置值2,当到达预置值2在产生一个中断。就像200高速计数一样,但是我知道300计数只能产生硬件中断,而300中硬件中断组织块只有OB40,那产生多个中断怎么做?</p>

图片说明: 1,硬件组态地址
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2489°C
1
  • terkcov
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-22 19:09:30 | 显示全部楼层
参见:CPU 313C-2DP计数功能如何使用
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=63393&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        