6SE70变频器,我想用driver monitor 的TRACE功能做变频器输出电流波形图,看是否过电流。选择连接器K0238与K0239,一定要选择开环控制吗?可以选择闭环控制吗,P100=4。选择开环P100=1时,必须要带着电机吧,我想如果解开电机线是读不到电流波形的。没有电流了吧。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2504°C
1
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 21:26:01 | 显示全部楼层
不带电机的话,变频器输出没有形成回路,肯定是看不到电流的。即使是在V/F开环控制模式下,也只能观测到输出电压,电流是形成不了闭合回路的。

  
         只要变频器的输出接个负载,哪怕是电阻性负载也行。此时再选择V/F控制,也能监视到输出电流了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        