设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]电脑上的WINCC能不能通过PC_Adapter_USB与PLC建立连接?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2499|回复: 2

[求助-wincc]电脑上的WINCC能不能通过PC_Adapter_USB与PLC建立连接?

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
可以的话怎么连?我试了下没成功啊。可以用STEP7下载程序也可以监视,但是与WINCC连不起来。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2501°C
2
  • vgocaxg
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:04:48 | 显示全部楼层
电脑上需要安装CP5611。
使用S7300的编程电缆可以使上位机和PLC连接,需要在上位机上面安装wincc软件,关键是设置问题,你选用的是MPI还是DP方式,在wincc里面要设置好和你使用通讯协议一样才能连上。
如你使用的MPI,你在wincc 管理器的变量是建立在MPI下,按照如下路径设置协议,wincc项目管理其——变量管理——SIMATIC S7 PROTOCOL SUTE ——MPI——右键系统参数——单元——CP类型、总线结构MPI、逻辑设备名称PC Adapter(MPI),在SET PC/PG里面设置对应起来就可以了,详细的可以参考:
<WINCC与西门子PLC连接常用的方法>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1310
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:04:56 | 显示全部楼层
WINCC驱动参数设置不正确!