[求助-西门子PLC300/400]CPU老是被烧

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 18:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
这个项目CPU,输出模块已经烧了好几块了,谈谈大家有什么经验?还有应该注意什么??</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3030°C
2
  • 晴天雨天
  • 先锋攀
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 19:19:28 | 显示全部楼层
你这个输出模块是晶体管还是继电器的。
被烧输出模块莫过于输出负载短路性故障,误接入高于模块饿定电压的电源,负载超出输出模块的额定电流。
你这个连cpu也被一起烧,可能的原因的电源模块输出电压不稳或者外界存在高的电磁干扰。
解决的办法:cpu单独由确认完好的电源供电,输入、输出模块由另外的电源模块供电,就是把这个系统分2路单独供电。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 19:20:10 | 显示全部楼层
烧CPU的输出模块,  主要是电源质量问题,你把电源通过变压器引进来,然后再经过整流的开关电源,再通过断路器来给输出模块供电。
输出的现场执行元件,他们的工作环境也很重要,如果出现短路也会影响输出模块
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1)如果是数字量输出模块的话,最好用小型中间继电器隔离后去驱动外部设备线圈之类,因为外部负载驱动电流有时会超过PLC输出通道的容许电流,比如电磁阀线圈,加热回路等
  2)如果是模拟量输出模块的话,组太通道信号类型后,连接图纸正确,接线也正确,被烧坏的可能原因就是来自现场的信号线可能与其它模拟输入量信号线短路,比如那种四线制电流信号里面含有24VDC,反串模拟输出通道就会烧..
  3)把外部设备供电与PLC CPU及模块供电分开,以防电源功率不够烧坏模块
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、看看技术论坛对同类问题的讨论:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=1099087
2、检修心得:
http://www.360doc.com/content/12/0426/20/5399905_206762285.shtml
3、S7-300/400系统供电设计原则及I/O模板接线注意事项:
http://www.mirautomation.com/pages/2012-04/pa46506.shtml
4、PLC接地系统:
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail2532896_1.html
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=74670&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            线路彻底打点,并检则其绝缘性,尤其是引出至外部现场部份的有中间短接和可能受潮部份。24V正负线间并上电容吸收些感应杂波。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查线路绝缘,并且计算线路负载,如果拿不准可以增加继电器
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在PLC电源前增加一个隔离变压器,问题解决!相信我
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们的做法是先加隔离变压器,在加断路器,没有出现过这种情况,建议采用!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 22:46 , Processed in 0.099359 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表