设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]cuvc版本问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2421|回复: 2

[求助-西门子传动技术]cuvc版本问题

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 18:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CUVC板子是V3.4的,但参数是v3.2的 直接下载会有好多参数当不进去,向功率部分,设备参数都不行.怎样作才好??</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2423°C
2
  • 小池
  • euiuxsw
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 19:38:36 | 显示全部楼层
按照下面的方法来做——
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=16&a_id=573736&s_id=0&num=9#anch
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:08:22 | 显示全部楼层
功率部分不是版本的问题,看手册设置
P60=8 功率部分定义
P070 设置装置的订货号的代号
直接下载也会提示更新参数的版本,在Drivermonitor的菜单里也有更新版本的选项
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            LZ参考下:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/649.aspx
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 01:22 , Processed in 0.102290 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表