设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]3个s7300CPU之间如何DP通讯

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3529|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]3个s7300CPU之间如何DP通讯

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有三个s7300PLC都带集成口DP,分别为A,B,C,现在情况是A和B之间是DP主从通讯,系统改造后要加入C,请问前辈们该如何配置硬件通讯,主要要求是A和C之间要进行数据交换</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3531°C
2
  • 83393570
  • wbnrreu
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:35:52 | 显示全部楼层
A是主站吗,如果是直接总线下挂C站,然后按照组态B站的方式组态通讯数据就可以了,C站也是A站的从站。
如果B是主站,也和上面类似,C站作为B站的从站,A、C站的通讯通过DX方式连接。
参见:如何实现PROFIBUS从站之间的DX通讯
http://wenku.baidu.com/link?url=08cZUFnNHT63bzFnZOWOntWldlG4ZlUXP-nY3O2NtK_c7ddxt8hXbOBaMlNVlahvi8xcur_E85LZQ15kYT_ZUgp4xNakBbiZ0ohG8FrcPNW
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 21:03:21 | 显示全部楼层
如果你C站没有扩展机架,则不需要再添加硬件,只需要通过编程就可以了。
把C站的DP口属性设置为从站,并设置从站地址(注意不能够与A/B的地址重置),在组态参数中设置互相通讯的字节数量(数据交换)通讯频率参数按主站频率设置,并下载到从站cpu中。
然后在主站再添加一个从站C并按从站地址设置从站参数,下载组态到主站,并连接好DP通讯电缆线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、A,B,C之间通讯:
可以A为主站,,B,C各为从站:按下述资料操作:
《实现Profibus主从站之间的MS通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= A0455
2、B,C各为从站,它们之间的通讯按下述资料操作:
《如何实现PROFIBUS从站之间的DX通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= F0218
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 22:50 , Processed in 0.220714 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表