设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]PLC中常闭按钮在实际电路中是否也用常闭按钮?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2994|回复: 3

[求助-西门子PLC200]PLC中常闭按钮在实际电路中是否也用常闭按钮?

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在PLC中使用的常闭按钮,在实际电路中到底是用常开按钮还是常闭按钮?</p>
        问题补充:
是否可以理解为PLC的触点是受输入映像寄存器的状态控制,即外部输入为1是,内部的触点将要改变状态,所以内部的常闭触点,如外接常闭,表示输入映像寄存器接收到外部控制信号,改变内部的PLC触点状态,基于此内部使用常闭触点时,必须要外接常开,否则内部的常闭将处于打开状态,无法实现控制功能。
谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2997°C
3
  • xaagrpb
  • 小小女t
  • qoevdav
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:59:10 | 显示全部楼层
拿启停自保线路举例。如果编程中停止用常闭那停止外部输入线路要常开。如果停止外部输入线路用常闭那编程中要用常开。把输入想成是一个线圈就好分清了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 21:22:30 | 显示全部楼层
这只不过是了逻辑问题,用常开 长闭都行,只要逻辑上能行得通就可以啦

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 21:38:18 | 显示全部楼层
常开按钮
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            外部接线一般都是常开按钮,所以在实际电路用常开按钮。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            给莘莘大师点个赞
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在PLC中使用的常闭按钮,在实际电路中到底是用常开按钮还是常闭按钮?
答:PLC的内部使用有别与外围电路,PLC相对继电器来说就是在此基础上发展的。继电器的常开点和常闭点和PLC的接线模式是一回事。
你在PLC里使用常闭点,那么要使得常闭点断开,那么你就要接开关按钮的常闭点,也就是点动一下开关,那么PLC的常闭点就接通了,这个好比急停开关一样,都是接常闭点,那么PLC的点也是采用常闭点,相对继电器也是一样的。所以,如果你PLC接常闭点,那么外围开关就接常闭点。
不过PLC的程序是灵活的,你用常开点,那么外围就接常开点。
补充回答:即外部接常开,那么PLC内部也该使用常开点,只有外部等1的时候,内部的常开点也就会接通了,也就是闭合状态。外部接常闭点,那么PLC内部采用常闭点,也就是说外部一直接通,那么常闭点就一直断开,否则常闭点就是闭合状态的,急停开关就是接常闭点,如果常闭点断开,那么PLC内部常闭点也就是会闭合状态。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 22:19 , Processed in 0.098752 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表